干式变压器正确接地

干式变压器正确接地

干式变压器的接地方式主要根据系统的电压等级和设计要求来确定,以下是几种常见的接地方法:

1. 大接地电流系统 :

直接接地或通过低阻抗接地 :接地线直接接地或通过低阻抗接地,适用于6-10kV系统,以提高供电可靠性。

2. 小接地电流系统 :

不接地或通过消弧线圈接地 :接地线不接地,通过消弧线圈或高阻抗接地,适用于110千伏及以上系统,以降低设备绝缘水平,简化继电保护装置。

3. 中性点接地方式 :

中性点直接接地 :110千伏及以上系统通常采用中性点直接接地方式,以降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,并采取措施如架设避雷针、安装自动重合闸装置等以提高供电可靠性。

中性点不接地或通过消弧线圈接地 :6-10kV系统根据线路电压考虑设备绝缘水平对设备成本影响不大,一般采用中性点不接地或通过消弧线圈接地,以提高供电可靠性。

中性点通过接地电阻器接地 :20-60kV系统接地时电容电流不是很大,网络也不是很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对成本没有显著影响,所以中性点采用消弧线圈接地。

4. 接地线连接 :

变压器本体接地 :应采用专门的接地线,接地线的截面积应符合设计要求,一般不应小于16mm²。

高压侧中性点接地 :高压侧中性点应直接接地,接地电阻应符合设计要求。

低压侧中性点接地 :低压侧中性点应通过接地电阻器接地,接地电阻应符合设计要求。

高压侧绕组接地 :应采用专门的接地线,接地线的截面积应符合设计要求,一般不应小于16mm²。

变压器外壳接地 :应采用专门的接地线,接地线的截面积应符合设计要求,一般不应小于16mm²。

5. 接地电阻要求 :

独立的防雷保护接地电阻 :应小于等于10欧姆。

独立的安全保护接地电阻 :应小于等于4欧姆。

独立的交流工作接地电阻 :应小于等于4欧姆。

独立的直流工作接地电阻 :应小于等于4欧姆。

防静电接地电阻 :一般要求小于等于100欧姆。

6. 接地工程施工 :

接地桩埋设 :接地需埋设接地桩,用角钢或槽钢打入或焊线深埋地下,并在埋桩时洒些氯化钠浇些水。

接地线连接 :变压器的接地必须通过低压侧的底座上引出的专用接地螺栓可靠地接入保护接地系统,变压器有外壳时,外壳应与接地系统可靠相连。

7. 运行前检查 :

接地电阻测试 :变压器接地电阻应定期测试,以确保其符合设计要求。

综上所述,干式变压器的接地方式需根据系统电压等级和设计要求选择合适的接地方法,并严格遵守相关的安装规范和标准,确保接地系统的可靠性和安全性。